楼主  发表于: 2015-11-19 14:14
请教各位一个问题:本人现在设计一个PLC控制气缸动作,气缸每秒要动作一次,相当于一天8小时要动作约3万次,我选用继电器输出型PLC来控制普通中间继电器从而来控制气缸电磁阀,这样请问PLC输出点跟中间继电器能用多久?请遇到过类似情况的高手指导!万分感谢!(听说继电器输出型PLC动作寿命越200万次,普通中间继电器的寿命次数约40万次左右)
luky913
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-09-11
查看luky913的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 14:37
干嘛不用晶体管的呢?
本人用的晶体管的,直接控制一个直驱电磁阀,你那才1秒动作一次,我这里用的0.1秒~0.3秒左右动作一次,用了快6年了,现在还好好的!
当然你说的也可以,看你的电磁阀的电流有多大,继电器的种类等等!
楼主留言:
谢谢你!真心感激你指导!要是用晶体管型PLC输出控制外部中间继电器,再通过中间继电器来控制电磁阀线圈,普通中间继电器寿命大概40万次左右,这样算的话,那大概用行40天左右就要更换中间继电器是吗?
luky913
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-09-11
查看luky913的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-20 13:52
能用多久,得看你选的中继触点电流和电磁阀功率,因为不知道你用的是哪一个型号的电磁阀,所以回答不出你能用多久。
你要根据电磁阀来选中继!
本人常用的中继是IDEC的,过流大(8A),小巧(比常见的欧姆龙小一半),耐用。
基本上满足常用(除非你的电磁阀电流特别大),不过我极少用这样中转控制电磁阀
电磁阀用MAC的,就是我说的0.几秒动作一次的那个,直驱式!最短时间用到20ms!
也有用SMC的,常用的都是先导式的。PLC常用3U和Q00J,也有FP-X
当然最重要的,就是要注意所有电器的各项电气参数!不要小牛拉大车,直流接交流!
另外建议一下各位朋友,不要从内到外去选型,先从外围入手,到最后才是选PLC。不喜勿喷!