shengma
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 147 点
下载积分: 603 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2017-12-19
查看shengma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-19 14:14
请教各位一个问题:本人现在设计一个PLC控制气缸动作,气缸每秒要动作一次,相当于一天8小时要动作约3万次,我选用继电器输出型PLC来控制普通中间继电器从而来控制气缸电磁阀,这样请问PLC输出点跟中间继电器能用多久?请遇到过类似情况的高手指导!万分感谢!(听说继电器输出型PLC动作寿命越200万次,普通中间继电器的寿命次数约40万次左右)
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 18:10
PLC輸出後中轉繼電器,繼電器規範所說的是接點滿載的使用次數,所以因該問題不大.繼電器接點使用的環境電弧電流因數需考慮如還有這方面疑慮用電子式開關作為中轉
給參考