小弟 问下 380V异步电机怎么能和220V输出的变频器使用 是把星型接成角型吗 那这个时候的绕组承受的电压不是 380了吗 怎么输出220V变频器能和380V电机使用了
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
671 个
工控威望:
812 点
下载积分:
6715 分
在线时间: 510(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2025-01-10
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-14 20:16
全看
|
小
中
大
你的这个电机既可以以星接方式接在线电压380V的三相线路上,也可以以角接方式接在线电压为220V的三相线路上。
因为对于星接380V的负载来说,它的每相负载承受的是220V相电压;而对于角接220V的负载来说,它的每相负载承受的也是220V相电压,同时也是线电压。
搂主应该好好地学习一下三相交流电的基础原理,了解三相负载的线电压和相电压之间的关系。