请问大家PLC继电器的触点可以直接驱动接触器的线圈吗
上一主题
下一主题
海洋一舟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
323 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1567 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2007-08-16
最后登录:
2024-10-19
查看海洋一舟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-12 15:05
全看
|
小
中
大
请问大家PLC继电器的触点可以直接驱动接触器的线圈吗?接触器是士林S-P25.电压是AC220V。会不会影响继电器的寿命,我想用PLC的触点直接控制接触器的线圈,不打算另加继电器.?会不会影响PLC继电器的寿命,谢谢!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新编辑 ]
分享
yb6byl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
166 点
下载积分:
740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-07-18
最后登录:
2019-12-14
查看yb6byl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-12 15:46
全看
|
小
中
大
如果输出触点是继电器,是可以直接控制接触器线圈的,但是要注意触点的工作电压。对于影响PLC寿命是肯定比低电压要高。