海洋一舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2007-08-16
最后登录: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-12 15:05
       请问大家PLC继电器的触点可以直接驱动接触器的线圈吗?接触器是士林S-P25.电压是AC220V。会不会影响继电器的寿命,我想用PLC的触点直接控制接触器的线圈,不打算另加继电器.?会不会影响PLC继电器的寿命,谢谢!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新编辑 ]
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-23
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-13 08:19
9楼 “驱动交流接触器可安装续流二极管,驱动直流接触器可安装压敏保护。”  说反了!

接触器线圈功耗 15VA 以下的一般直接带没问题; 建议加RC吸收回路, 以减小断开电弧, 延长触点寿命。
能加中继肯定更好了