343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-06
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-11 21:16
各位大哥,想问一下用FX3G可以直接驱动松下A5伺服吗?还是中间要加个差动信号转换器。好像说PLC输出脉冲的是光电耦合电路,伺服驱动器需要的是差分信号,所以中间要加个信号转换??是这样子么??
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 15:28
不管差分的和集电极的都能用,A5的有两个输入口,一个是500KPP及以下的,一个是4MKPP的专用接口,里面都是用的高速光耦。