FX2N-1PG 回原点时,每一次回复原点时的机械位置都不同差异在1MM左右,DOG信号接在Z相信号,后来改为使用外部接近开关仍然有差异。请问是什么问题?谢谢!
分享
流浪阳光雨
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
97 点
下载积分:
592 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2015-11-07
最后登录:
2016-08-17
查看流浪阳光雨的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-12 22:05
全看
|
小
中
大
接近开关作为原点感应吗?接近开关精度好像不太好,用光耦会好些。另外爬行速度要足够低,爬行距离尽量大些