dudehua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2015-05-08
最后登录: 2016-03-29
查看dudehua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-10 10:21
如题,怎么通讯?设置了参数,还是显示NO PLC,肯定是哪里还没有设置好的,大虾们指点一下~
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-10 12:00
嘛都不要设置,触摸屏把通信改成232就行
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 826 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-12-18
查看1772411879的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-10 12:14
我厂正好有一台设备就是你要的这个通讯。但是我现在没有下载plc程序。因为我还没有弄懂怎么通过触摸屏穿透去plc。
weijishanggu
289019538@qq.com
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 889 点
下载积分: 612 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-10 15:29
PLC类型选FX3U好了
WEIXIN:13914094585
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 22317 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-12-26
查看rongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-10 22:45
如果设置就要设置一样,你的两个设置不一样,仔细对一下
jackie2014
求索
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 178 点
下载积分: 17035 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-10-19
最后登录: 2024-07-22
查看jackie2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-27 23:29
TK6070IP和FX3u-128MR 通过FX3u-232-BD通讯的问题
一步一步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2799 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-12-20
查看一步一步的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-28 10:31
看到有几处设置有问题:1、传输速率必须一致,明显两者不一致;2、奇偶校验也不一致,奇数对应O,偶数对应E;3、PLC类型应该与实际对应
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-12-25
查看iujfang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-28 11:34
6楼正解