  三菱变频器带一个负载电机,电机的地线和其中一个火线接反了,通电调机时,如果设备只接火线和零线,变频器不会损坏,若把地线也通上,则会把变频器烧掉,请哪位前辈指教下
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-09 12:39
你把系统的主回路画出来,一看就明白了。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-10 14:07
引用
引用第10楼weilinyi于2015-11-09 16:04发表的  :
空开跳有鸟用、已经炸啦、有的直流调速器加的是快速熔断器,挺好的、换上后模块正常工作,成本挺高的、100多一个熔断器,

变频器内部有电容,只有在电容与IGBT之间接快熔才有可能保护IGBT。实际上快熔也是很难保护IGBT的,最有效的办法是依靠IGBT控制来关闭IGBT。
有些变频器在整流桥与电源之间加了快熔,其实这是为了保护整流桥而设计的,不是保护IGBT。IGBT出了问题,整流桥前的快熔起作用时IGBT已经死翘翘了。
但凡变频器前端的空气断路器动作,变频器基本上已经死翘翘了。因为空开瞬时过流动作电流即使是C型(D型就更不说了)也有5倍电流,5倍电流的情况下变频器不坏才怪。A型的也有2倍,一般谁会用A型\B型断路器呢?