三菱变频器烧了,求教原理分析
上一主题
下一主题
15950083279
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
124 点
下载积分:
2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2015-08-25
最后登录:
2025-01-02
查看15950083279的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-08 22:14
全看
|
小
中
大
三菱变频器带一个负载电机,电机的地线和其中一个火线接反了,通电调机时,如果设备只接火线和零线,变频器不会损坏,若把地线也通上,则会把变频器烧掉,请哪位前辈指教下
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-09 12:38
全看
|
小
中
大
两种接法都是毁灭变频器!
楼主留言:
是误操作,但第一种情况对变频器没伤害