请教各位大神一个问题,有关电机220/380v的问题。
上一主题
下一主题
gccg12000
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
126 点
下载积分:
573 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2013-11-04
最后登录:
2015-12-15
查看gccg12000的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-04 11:31
全看
|
小
中
大
我去现场,客户用的变频器输出是220v三相的,接的电机是380v的,起初还可以转,后来我把电机的380v星形接法改成了220v的三角接法,变频器居然启动不了电机了?
什么情况?变频器的频率往上升,但是电机不转,电机自己的声音反而尖锐了,后来改成380 星形接法又能启动了,我就日了狗
分享
15903867386
风铃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
178 点
下载积分:
5842 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2015-07-15
最后登录:
2024-02-18
查看15903867386的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-13 09:09
全看
|
小
中
大
380v接星型会转,220v接三角不会转,肯定是电机三相6线出线位置不对,用万用表测量一下,比如说上面一层是U1V1W1下面一层是U2V2W2,正常是U1V2是一组线圈,V1W2是一组线圈,W1U2是一组线圈。还有一种是U1W2是一组线圈,V1U2是一组线圈,W1V2是一组线圈。如果不是这样就是6个线头出线错了。