gccg12000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 573 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-11-04
最后登录: 2015-12-15
查看gccg12000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-04 11:31
我去现场,客户用的变频器输出是220v三相的,接的电机是380v的,起初还可以转,后来我把电机的380v星形接法改成了220v的三角接法,变频器居然启动不了电机了?
什么情况?变频器的频率往上升,但是电机不转,电机自己的声音反而尖锐了,后来改成380 星形接法又能启动了,我就日了狗
jcx111222
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-04-10
最后登录: 2021-04-18
查看jcx111222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-04 21:06
同意5楼的说法