我去现场,客户用的变频器输出是220v三相的,接的电机是380v的,起初还可以转,后来我把电机的380v星形接法改成了220v的三角接法,变频器居然启动不了电机了?
什么情况?变频器的频率往上升,但是电机不转,电机自己的声音反而尖锐了,后来改成380 星形接法又能启动了,我就日了狗
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-04 12:13
跟变频器参数有关,不要乱调,只要能用又何必改呢。