楼主  发表于: 2015-11-04 11:31
我去现场,客户用的变频器输出是220v三相的,接的电机是380v的,起初还可以转,后来我把电机的380v星形接法改成了220v的三角接法,变频器居然启动不了电机了?
什么情况?变频器的频率往上升,但是电机不转,电机自己的声音反而尖锐了,后来改成380 星形接法又能启动了,我就日了狗
我就去旅游
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4184 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2010-06-14
最后登录: 2023-07-14
查看我就去旅游的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-12 22:36
变频输出三相220V接380V星形接法电机,功率相当,应改接为三角形。至于不转,查下电机六条出线位置。