615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-03 19:45
有关pid的问题,想问下大家。我设定为水壶中水60度,调谐结束求出参数,然后pid投入运行,加热,水一直升到110度,就停止了,我就断电了,不知道110度后,是升是降。如何做?难道自动调谐求出的参数,非常不理想?太超温了!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-04 09:07
引用
引用楼主615128于2015-11-03 19:45发表的 pid :
有关pid的问题,想问下大家。我设定为水壶中水60度,调谐结束求出参数,然后pid投入运行,加热,水一直升到110度,就停止了,我就断电了,不知道110度后,是升是降。如何做?难道自动调谐求出的参数,非常不理想?太超温了!


1.以手動方式設定輸出值達到所需溫度。
   如 50%輸出,60度上下。
2.設定輸出上限值60%,下限值40%;進行自動參數調整。
3.改回輸出上限值100%,下限值0%;進行測試。
4.記錄PID值,並適時修改記錄變化。達到需求。