楼主  发表于: 2015-10-31 11:58
我是个新手,最近在玩S7-300系列的PLC。今天尝试了下在线编辑程序,发现有个很基础的问题实在是搞不懂。比如原程序正在运行中,I0.0接通并直接输出给Q0.0。如果此时我将Q0.0修改成Q0.1并将其下载到PLC中,由于I0.0是接通的,则Q0.1也会接通。但此时Q0.0仍然处于接通状态尽管修改后的程序中并没有Q0.0。如果想让Q0.0断开必须STOP掉PLC在运行,这样才只有Q0.1输出。但机器运行中可不能STOP啊,这样给程序修改就带来很大的麻烦啊,大家都是怎么样做的呢? 本人新手,渴求大家的解答,谢谢
[ 此帖被hb07303在2015-10-31 12:28重新编辑 ]
坚持不放弃 成功就会近一点
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71469 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-11-21
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-31 21:10
可以在變數監視表中強制 Q0.0 = 0