用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱触摸屏与FFU通讯反应慢
上一主题
下一主题
libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
626 个
工控威望:
897 点
下载积分:
11208 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2007-04-23
最后登录:
2024-07-30
查看libo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-28 22:25
只看楼主
|
小
中
大
三菱触摸屏与FFU进行RS485通讯反应慢,通讯灯亮一下停一下过4~5秒再亮,不是一直闪亮,读取的数据一会有一会没有变成0这样反复跳来跳去是什么原因?是通讯接线不对还是其他原因?找不到接线图按这个接的两线制不知道对不对?还请各位高手指点迷津,谢谢!十万火急啊!是MODBUS RTU协议
分享
parasanna
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
478 点
下载积分:
565 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2013-12-08
最后登录:
2018-07-26
查看parasanna的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-28 22:27
只看该作者
|
小
中
大
会不会是扫描周期太长了
分享
libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
626 个
工控威望:
897 点
下载积分:
11208 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2007-04-23
最后登录:
2024-07-30
查看libo的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-10-28 22:36
只看该作者
|
小
中
大
哦,还加了一个FFU通讯采集器,说是波特率对不上要加这个
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱触摸屏与FFU通讯反应慢
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问