楼主  发表于: 2015-10-27 12:43
现准备做一个电控箱,里面有安川470A的伺服驱动器和三菱PLC、开关电源、继电器等器件,其中安川驱动器用的是三相220V电源,PLC和开关电源用的是单相220V电源,电控箱外有一个含外壳的变压器,那么我的电控箱是不是要有两根电源线,两个开关,感觉怪怪的,大神们有别的方法吗??
建小槠
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 470 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2015-10-26
最后登录: 2016-06-23
查看建小槠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-27 18:36