楼主  发表于: 2015-10-27 12:43
现准备做一个电控箱,里面有安川470A的伺服驱动器和三菱PLC、开关电源、继电器等器件,其中安川驱动器用的是三相220V电源,PLC和开关电源用的是单相220V电源,电控箱外有一个含外壳的变压器,那么我的电控箱是不是要有两根电源线,两个开关,感觉怪怪的,大神们有别的方法吗??
stackdog
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 7681 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2015-10-01
最后登录: 2024-12-21
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-27 20:28
你选三相220的驱动器,是因为电机功率大吧?
楼主留言:
是的,电机功率5.5KW啊