电控箱三相220V与单相220V问题求解答
上一主题
下一主题
jojoscau
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
102 点
下载积分:
555 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2015-09-28
最后登录:
2017-11-01
查看jojoscau的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-27 12:43
全看
|
小
中
大
现准备做一个电控箱,里面有安川470A的伺服驱动器和三菱PLC、开关电源、继电器等器件,其中安川驱动器用的是三相220V电源,PLC和开关电源用的是单相220V电源,电控箱外有一个含外壳的变压器,那么我的电控箱是不是要有两根电源线,两个开关,感觉怪怪的,大神们有别的方法吗??
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1056 个
工控威望:
1259 点
下载积分:
22449 分
在线时间: 296(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2025-01-03
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-27 06:51
全看
|
小
中
大
楼主好,我告诉你,安川驱动器,必须接三相220伏,而plc接的必须是隔离变压器出来的单项220伏,千万不要从三相220伏里面抽2根,三相220伏接驱动器,然后抽出2根线接500伏安或者1000伏安控制变压器的初级线圈,初级线圈是380伏的,次级线圈输出单项220伏