jojoscau
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 555 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-28
最后登录: 2017-11-01
查看jojoscau的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-27 12:43
现准备做一个电控箱,里面有安川470A的伺服驱动器和三菱PLC、开关电源、继电器等器件,其中安川驱动器用的是三相220V电源,PLC和开关电源用的是单相220V电源,电控箱外有一个含外壳的变压器,那么我的电控箱是不是要有两根电源线,两个开关,感觉怪怪的,大神们有别的方法吗??
694671303
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 99 点
下载积分: 480 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2015-02-05
最后登录: 2024-05-04
查看694671303的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-28 16:26
换个4位的开关不就可以