多大的电机才采用星三角方式启动?  星三角转换时间怎么计算?   我在网上看是T=2倍根号P的还有是T=2倍根号P+4的。到底是哪种?
liufeng7667
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 365 点
下载积分: 574 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-09-10
最后登录: 2017-06-02
查看liufeng7667的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-26 23:25
取决于电源容量,AC 380V,15KW的三相电机都有用星三角启动方式的,也有AC380V,185KW的三相电机直接启动的。