有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
longyouworld
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1560 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-10-11
最后登录: 2015-12-05
查看longyouworld的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-25 19:58
我们地区电力部门收取运行变压器的管理费,你增加一台变压器对他们来说就是“增容”;涉及线路改造和测量、保护设备设计、施工、定值的变更,费用应该不小。
宜先考虑线路电压,如过低的话考虑请电力部门调整变压器的分接开关档位,及在变压器二次侧增加电容补偿柜,成本会低些,老板会接受。其他运行管理方面楼上的讲的挺好。