高压过流跳闸问题求救
上一主题
下一主题
急流勇进1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
227 点
下载积分:
4609 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2012-09-05
最后登录:
2024-10-22
查看急流勇进1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-20 21:29
全看
|
小
中
大
有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
分享
今生无缘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
249 点
下载积分:
68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-04-17
查看今生无缘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-21 12:50
全看
|
小
中
大
可能是频繁启动或几台设备发生同时启动导致高压脱扣;在不投入设备的情况下来满足生产,可考虑分别整定几台空压机的加载、卸载曲线特性;如果空压机是并网的可考虑把几台空压机△值设成续力型式;有很多空压机可设不停机模式和缓加载特性;
具体要根据空压机型号.功能特性有针对的设置。