楼主  发表于: 2015-10-20 21:29
有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
今生无缘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2014-11-24
最后登录: 2020-04-17
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-21 12:50
可能是频繁启动或几台设备发生同时启动导致高压脱扣;在不投入设备的情况下来满足生产,可考虑分别整定几台空压机的加载、卸载曲线特性;如果空压机是并网的可考虑把几台空压机△值设成续力型式;有很多空压机可设不停机模式和缓加载特性;
具体要根据空压机型号.功能特性有针对的设置。