综合讨论
高压过流跳闸问题求救
上一主题
下一主题
急流勇进1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
227 点
下载积分:
4609 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2012-09-05
最后登录:
2024-10-22
查看急流勇进1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-20 21:29
全看
|
小
中
大
有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
分享
谭建红
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
193 点
下载积分:
4796 分
在线时间: 857(小时)
注册时间:
2013-07-17
最后登录:
2024-12-23
查看谭建红的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-20 22:35
全看
|
小
中
大
本来变压器就只能运行百分之八十不能满负荷;而且你的电机启动电流比变压器大多了