有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1200 个
工控威望:
1745 点
下载积分:
7569 分
在线时间: 580(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2025-02-21
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-22 19:54
全看
|
小
中
大
400KVA变压器带2台75KW和1台60KW的空压机绝对没问题。把你的系统图画出来看看。老板有钱什么都不用说,增加一台变压器带就是多出点钱。