楼主  发表于: 2015-10-20 21:29
有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-22 17:09
引用
引用第8楼急流勇进1于2015-10-21 21:28发表的  :
谢谢各位!我有想过把一台75P的空压机从新分配到一台315KVA的变压器上去,如果改成变频启动,PLC控制恒压系统,有那位朋友有改过吗?分享一下经验呗!


螺旋式空壓機還是往復式的, 有些變頻器廠有做好的機箱出售
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-25 00:56
引用
引用第11楼sanlihu于2015-10-22 19:54发表的  :
400KVA变压器带2台75KW和1台60KW的空压机绝对没问题。把你的系统图画出来看看。老板有钱什么都不用说,增加一台变压器带就是多出点钱。

因該系統規劃時有規劃buy pass跟流量問題,可能空壓流量的變大.才會產生這問題.後續提出供電改變或加裝恆壓系統的建議