有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 4002(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2025-01-09
查看忍缘善的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-21 11:26
全看
|
小
中
大
高压侧容量400KVA,电压10KV电流是约23A。变压器总功率是320KW,总负载电流是约577A。你空压机设备总功率是157.5KW,就是总的一起使用满载电流是约284A,按你电机1台75HP电机启动电流瞬间大概是有500-700A之间,所以你总设备瞬间启动的时候电流大,高压开关是有可能过载电流跳脱,(可以参考看看高压跳脱时限设定值)。按目前情况你设备启动时,间隔时间启动。
[ 此帖被忍缘善在2015-10-21 12:20重新编辑 ]