用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于定时器复位的求助
上一主题
下一主题
ygz0515
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
115 点
下载积分:
570 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2015-10-07
最后登录:
2016-04-07
查看ygz0515的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-11 10:42
全看
|
小
中
大
开始学习用SFC编写步进程序,有如下疑问,请控友们帮忙。
在状态S1我开启了一个定时器T1,定时完成后进入状态S2,之后没有再涉及到定时器T1。当程序再次循环到状态S1之后,会再次开启定时器T1从新第二轮计时。我的问题是,第一次定时完成后T1就一直保持为1的状态,是什么时候被复位,使得T1可以在第二轮接着计时的?
谢谢。
分享
ygz0515
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
115 点
下载积分:
570 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2015-10-07
最后登录:
2016-04-07
查看ygz0515的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-11 14:42
全看
|
小
中
大
谢谢了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于定时器复位的求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问