开始学习用SFC编写步进程序,有如下疑问,请控友们帮忙。
在状态S1我开启了一个定时器T1,定时完成后进入状态S2,之后没有再涉及到定时器T1。当程序再次循环到状态S1之后,会再次开启定时器T1从新第二轮计时。我的问题是,第一次定时完成后T1就一直保持为1的状态,是什么时候被复位,使得T1可以在第二轮接着计时的?
谢谢。
分享
mmxx111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
377 个
工控威望:
486 点
下载积分:
1206 分
在线时间: 450(小时)
注册时间:
2012-10-11
最后登录:
2024-12-01
查看mmxx111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-11 12:17
全看
|
小
中
大
系统运行到S2中,S1中指令自动复位。