发表于: 2015-10-10 10:46
只看楼主
|
小
中
大
目前,我有一个漏电保护器,他的额定剩余动作电流为50mA,而连接这台漏保的KUKA机器人控制柜漏电电流在300mA,那么我应该选择多大的漏保
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-22
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-10 11:18
只看该作者
|
小
中
大
400mA
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-10-10 20:02
只看该作者
|
小
中
大
大于300ma的漏电保护器都行。
分享
787017798
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
136 点
下载积分:
909 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2015-02-23
最后登录:
2022-06-08
查看787017798的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-10-10 20:21
只看该作者
|
小
中
大
正常情况是大于额定的10%