dearmebaby
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 477 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-10-05
最后登录: 2016-04-21
查看dearmebaby的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-08 08:55
编码器五线三相,接A、B两项,三菱FX3UC的PLC,欧姆龙的编码器,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27951 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-29
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-08 09:37
考虑用4倍频,4倍频不行加高速计数器模块
自动化单机,生产线,项目编程调试!
15850835542
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2021-09-26
查看15850835542的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-08 14:53
是否是机构背隙的影响
常熟崴立
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-08 14:53
那就是干扰了
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
周经理
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 93 点
下载积分: 921 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2015-02-01
最后登录: 2016-11-04
查看周经理的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-08 23:18
加个两段值的计数器试试