楼主  发表于: 2015-10-06 15:31
接完之后,现在给后面一个PLC柜子断电,前面的那个PLC信号会一直有,是不是有干扰啊这样接,要不要也把24V也要短接起来.
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-08 10:50