leslie1994
菜鸟努力中
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2022-05-09
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-01 20:35
我用PLC(FX1N)输出脉冲给步进驱动器(雷赛M420),带动步进电机(42HS03)。


频率超过180PPS时就转不动了, 为什么?   我要转快一点啊。



2015.10.2  问题解决了,  犯了个很低级的错误,FX1N用了继电器输出型的,。  
     换了一个PLC就能转动了。   频率能到100KHZ,但是就是还要细分,100细分。也就是到300RPM。



  感谢大家的回答。
  
    这里我还有两个问题想请教大家,  1.步进系统(包括电机和驱动器)的功率是什么算的?    因为我要用发电机供电,所以要计算功率。
                                    2.130系列的电机所配的驱动器有没有是用直流电源的?雷赛的没有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新编辑 ]
菜鸟努力中
68074633
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2025-02-28
查看68074633的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-01 21:32
如果步进电机不失步,减小细分或者增大频率看看最大速度。一分钟800,每秒才13.3圈。普通步进电机不细分200个脉冲一圈。PLC脉冲输出频率2.6k就可以跑到这个速度