楼主  发表于: 2015-10-01 20:35
我用PLC(FX1N)输出脉冲给步进驱动器(雷赛M420),带动步进电机(42HS03)。


频率超过180PPS时就转不动了, 为什么?   我要转快一点啊。



2015.10.2  问题解决了,  犯了个很低级的错误,FX1N用了继电器输出型的,。  
     换了一个PLC就能转动了。   频率能到100KHZ,但是就是还要细分,100细分。也就是到300RPM。



  感谢大家的回答。
  
    这里我还有两个问题想请教大家,  1.步进系统(包括电机和驱动器)的功率是什么算的?    因为我要用发电机供电,所以要计算功率。
                                    2.130系列的电机所配的驱动器有没有是用直流电源的?雷赛的没有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新编辑 ]
菜鸟努力中
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-02 13:10
步进转矩衰减很厉害,高速时力矩很小,所以一般低速用步进,转不动就是转不动,不行换伺服。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(892777011)
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉