我用PLC(FX1N)输出脉冲给步进驱动器(雷赛M420),带动步进电机(42HS03)。
频率超过180PPS时就转不动了, 为什么? 我要转快一点啊。
2015.10.2 问题解决了, 犯了个很低级的错误,FX1N用了继电器输出型的,
。
换了一个PLC就能转动了。 频率能到100KHZ,但是就是还要细分,100细分。也就是到300RPM。
感谢大家的回答。
这里我还有两个问题想请教大家, 1.步进系统(包括电机和驱动器)的功率是什么算的? 因为我要用发电机供电,所以要计算功率。
2.130系列的电机所配的驱动器有没有是用直流电源的?雷赛的没有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新编辑 ]
菜鸟努力中
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3448 个
工控威望:
20987 点
下载积分:
29935 分
在线时间: 1776(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2025-02-02
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-02 09:22
全看
|
小
中
大
国产步进额定转速左600转左右.,另转速与细分有关系.就算你细分是最小2细分,步进电机1.8度步距角,一圈的脉冲也要400个脉冲,你那180脉冲是不是太低了.
另用步进电机,步进电机有一个低频共振区,一个高频共振区,都要避开.
步进电机加减速要比伺服加减速时间更长.