用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
R S D1000 K16 D800 K16问
上一主题
下一主题
kjjkxd
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
199 点
下载积分:
699 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2012-12-23
最后登录:
2023-05-25
查看kjjkxd的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-28 17:30
只看楼主
|
小
中
大
请问三菱F X2n,如何知道D1000是存地址的。D1004,D1005是存频率值的。还有D1001`D1001`D1003`D1006`D1007是存什么的,如何编程。另外F X1n的三菱P L C这些存储地址好像又不一样,这方面资料是否可以从P L C手册中得知,还是从其它什么手册上可以查到,拜谢大师们再伸援手。
[ 此帖被kjjkxd在2015-09-29 18:06重新编辑 ]
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-28 19:54
只看该作者
|
小
中
大
不是在变频器上。你这条指令意思是PLC将D1000~D1015里的数据发送给变频器,而PLC从变频器接收到数据放在D800~D815里面
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-09-28 19:58
只看该作者
|
小
中
大
RS的用法在编程手册里面,家园里就有这手册下载。
http://down.ymmfa.com/?id=43
分享
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
534 点
下载积分:
17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2015-07-05
最后登录:
2022-10-09
查看最远是多远的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-09-28 20:25
只看该作者
|
小
中
大
虽不熟悉,但感觉D800至D 816寄存器不是在变频器上,而是plc寄存器
分享
wgqunbj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
165 点
下载积分:
916 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2013-09-27
最后登录:
2015-10-23
查看wgqunbj的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-09-29 09:06
只看该作者
|
小
中
大
二楼正解,D800~D815应该是用作存放变频器反馈回来的数据
分享
afeng1025
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
218 点
下载积分:
455 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2007-08-26
最后登录:
2018-03-08
查看afeng1025的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-09-29 14:19
只看该作者
|
小
中
大
学习中!谢谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
R S D1000 K16 D800 K16问
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问