一台泵按厂家的配置轴功率非常小,电机工作是工作0.5秒停0.5秒;0.5秒内排量300ML水,电机转速1500转,减速比5:1,转子泵参数见下表,
厂家提供的参数,泵的转矩直径是22MM,最大扭矩是9NM,我们使用了2.0KW的伺服电机,居然每次都报过载,如果尝试每次排水数量降低到100ML就OK了;
不知道问题出在哪?  根据泵的参数如何计算伺服电机的额定功率呢???
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-27 10:27
引用
引用楼主matlac于2015-09-25 14:05发表的 泵需要多大的伺服电机功率和转矩呢? :
感覺您的電機容量算小了,您的減速機比值是1:5還是5:1算出的容量不同力拒不同.我看到的資料軸容量為最大為3KW