用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
如何消除电磁干扰
上一主题
下一主题
人工的智能
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
163 点
下载积分:
559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2015-06-24
最后登录:
2021-03-05
查看人工的智能的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-24 22:22
全看
|
小
中
大
用的是三菱FX3U的plc,其中有一个输出信号是控制继电器的通断,而且比较频繁。
每次继电器闭合时,就会产生很强的电磁干扰,甚至连上位机的显示屏都会黑屏一下。
请问这种情况应该怎么消除和解决?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2844 个
工控威望:
3616 点
下载积分:
3515 分
在线时间: 3797(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-05
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-26 17:18
全看
|
小
中
大
一般机器即使干扰也不会黑屏,检查控制通断的继电器看看线路是不是负载过大,或者动作的时候线路有短路。只听说过电磁干扰导致步进伺服之类数据出错,从来没有接触过电磁干扰导致黑屏。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
如何消除电磁干扰
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问