• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
浩瀚大海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 105 点
下载积分: 961 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2015-03-15
最后登录: 2018-11-27
查看浩瀚大海的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-20 22:55
三菱plc产数能下载,程序不能下载。请各位师傅看看
浩瀚大海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 105 点
下载积分: 961 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2015-03-15
最后登录: 2018-11-27
查看浩瀚大海的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-20 22:59
Prog -e灯闪影响连接电脑吗?
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-21 00:07
换个电池看看
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-11-22
查看1120795098的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-21 08:54
先清除内存,再下载试试。
浩瀚大海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 105 点
下载积分: 961 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2015-03-15
最后登录: 2018-11-27
查看浩瀚大海的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-21 11:20
清除内存,里面程序还有吗?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-21 14:13
引用
引用第4楼浩瀚大海于2015-09-21 11:20发表的  :
清除内存,里面程序还有吗?

那就什么都没有了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
浩瀚大海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 105 点
下载积分: 961 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2015-03-15
最后登录: 2018-11-27
查看浩瀚大海的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-21 16:51
我还想看看这个程序。谁还见过这个问题,分享一下
ma5201314
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2022-08-19
查看ma5201314的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-21 16:55
换个通讯线试试,以前遇到过
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-21 18:31
参数能下载,连接没问题。Prog -e灯闪烁,可能里面没得程序了或者程序出错了。
iamwcq009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 224 点
下载积分: 824 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-10-17
查看iamwcq009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-09-21 19:17
没有遇到过这样的问题,是不是写了保护,或者你用GX Developer 下载试一下!!!
浩瀚大海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 105 点
下载积分: 961 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2015-03-15
最后登录: 2018-11-27
查看浩瀚大海的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-09-21 21:06
这种情况修plc能修好吗?程序还能读出来吗?
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-09-22 16:59
Prog -e灯闪烁,可能程序有的地方已经变黄了,程序损坏,还可能是你的通讯线有问题,要是前者的话,程序就没有用了
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go