PLC接了个E6B2-CWZ6C编码器,用相位差输入方式,做定长用。机械转动方向和编码器旋转方向相反,用CTBL指令做中断 比如编码器旋转一圈是1140个脉冲 ,机械距离是200MM 现在要走400MM 就是要计数2280个脉冲时发生中断 但是因为编码器是反方向 所以计的数是负数 请问师傅们 我应该怎么做 ?
分享
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
976 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-15 13:38
全看
|
小
中
大
把AB两根接线对调方向就变过来了