楼主  发表于: 2008-06-16 23:51
我现有3台FX1N-24MT PLC都同时出现了通讯不上的问题。拿到维修店说要换一块线路板要500块。我现在有这样的疑问就是怎么会一下子3个都是同样的问题,而且触摸屏也出现了同样的问题?希望各位高手告诉我一下,在那里修才正确?
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 278 点
下载积分: 815 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2007-11-08
最后登录: 2022-03-28
查看技术开发改造的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-17 00:00
同一种型号的设备容易出现同一样的故障!
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 278 点
下载积分: 815 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2007-11-08
最后登录: 2022-03-28
查看技术开发改造的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-17 00:01
你是那里?可以拿来我这维修!
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
张阳
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看张阳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-17 00:21
2楼的你好,我在江苏昆山。请问你在那里?
war321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 184 点
下载积分: 547 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2013-08-14
查看war321的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-17 00:32
如果坏了 应该是你的CPU板坏了
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 278 点
下载积分: 815 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2007-11-08
最后登录: 2022-03-28
查看技术开发改造的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-02 11:35
回楼主:我在广州,天河。