qiaoziqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-11 22:04
例如 Q0.0=1时  当前PLC为RON状态
我把RON变成STOP 这是Q0.0=0
然后在把ST0P变成RON状态  Q0.0=1
RON 变成STOP状态时怎么没有把Q0.0复位呢?然后在程序里执行才能接通?
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71509 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-11-25
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-12 13:21
1:RUN变成STOP ,Q0.0=0.....Q0.0复位了
2:ST0P变成RUN状态  Q0.0=1.....是程式執行結果使Q0.0=1
pxchj
可能是个菜鸟,仅此而已!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 232 点
下载积分: 757 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2007-11-23
最后登录: 2024-02-14
查看pxchj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-15 14:38
沙发的解释完全正确!