最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
    lay111
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    注册时间: 2015-08-11
    最后登录: 2019-01-14
    查看lay111的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-09-11 10:53
    接觸器應該要裝過載繼電器,開合頻次高應該至少選用大一級以上的接觸器或者考慮更換成SSR
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!