昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..