最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11361 个
    工控威望: 18518 点
    下载积分: 12028 分
    在线时间: 2686(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-11-02
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-09-11 09:01
    一般都是这个原因,螺丝松动导致导线与接线端子接触电阻增大,依据Q=I2RT,导致严重发热烧坏。另外接触器触点时间久了烧蚀严重也会导致接触不良发热(特别有些便宜接触器触点含银量不够)
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之