用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电柜着火,干粉灭火器都用上了
上一主题
下一主题
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
534 点
下载积分:
17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2015-07-05
最后登录:
2022-10-09
查看最远是多远的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-11 08:53
全看
|
小
中
大
昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
分享
sss6491
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
300 个
工控威望:
405 点
下载积分:
99654 分
在线时间: 341(小时)
注册时间:
2011-02-19
最后登录:
2024-10-18
查看sss6491的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-11 11:04
全看
|
小
中
大
现在的电器件质量难说,我一台18.5KW水泵,用了65A的接触器,还时不时地烧压线端子,因为每次压线都是很紧的,简直是无语了。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电柜着火,干粉灭火器都用上了
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问