昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
    liudongtian
    我是小电工
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 42235 分
    在线时间: 165(小时)
    注册时间: 2011-01-16
    最后登录: 2024-11-15
    查看liudongtian的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-09-11 13:35
    我们也出现过几次电柜起火的现象,现在阳明的固态继电器都没有用了,直接改成用施耐德的接触器。
    平时多注意电箱内接线端子的紧固和接触器状态的检查,还有就是连接加热管的接头要经常要电工看看,接头的位置时间用长了会发硬,然后就有可能起火。。。