昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
    fubin739
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    注册时间: 2006-11-06
    最后登录: 2024-11-14
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-09-11 13:55
    有些厂针对大电流设备有定期检查的程序,使用热成像设备可以很快排查出隐患。