机台做着做着就挂了开不起来,症状是plc电源指示灯一闪一闪,没输入输出信号,触摸屏也不报警。我上夜班那时已下班接同事电话后,让他检查急停线路也没有结果。劳请各位大侠解惑,感激涕零
控123
走自己的路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2212 分
在线时间: 1072(小时)
注册时间: 2008-09-02
最后登录: 2024-11-06
查看控123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 15:27
1,】设备PLC 24V短路(处理方法:检查设备上所以用PLC 24电源的电器)

2】PLC电源板坏了,(处理方法:买新的更换或维修PLC电源板)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!